估计是对付“刁民”的。
据说房子问题很多,根本不能住人。
风水上说,住得离衙门近,容易惹官非,看来还真不是瞎说的。
在信息港上一个业主说的情况:
万家华庭小区问题总汇
最严重几个问题
1只要有雨下到,所有门窗及结合部位均有漏水,且渗水严重,包括很多墙体有渗水现象
2很多业主卫生间,厨房间做了关水实验,楼下均有漏水.渗水现象,以后居住造成损失
3大多数车位长宽,车位与立柱墙面距离,不符合国家标准或,小于合同约定,车位通道太小,造成无法停车
其他问题
1. 门无猫眼,建议装防火猫眼。
2. 门扇多处划痕及碰伤,建议修补后上漆。
3. 有异响。
4. 门框灌浆不实,门无防碰撞。
5 门框与墙连胶体开裂。
客厅:
6. 墙面局部空鼓(现场标示),违反《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001)第4.2.5条“抹灰层应无脱层、空鼓”,建议切割机凿除墙面空鼓部位抹灰层,用1:2.5水泥砂浆作修补,修补前应将基层表面清理干净,并于修补前一天将准备抹灰的面浇水润湿,修补后应在湿润条件下养护;地面平整度超标,
7 客厅地面大面积空鼓,开裂。平整度超标。
8 客厅地面平整度超标。
9 客厅落地移门门框翘曲,门框底部安装过低(装修是个老大难的问题)。
厨房:
10.墙面大面积空鼓(现场标示),处理方法同前;
11.地面大面积空鼓,地面平整度超标。
主卧:
12. 墙面、地面局部空鼓(现场标示)违反《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209—2002)第5.2.5条“面层与下一层应结合牢固,无空鼓、裂纹,空鼓面积不应大于400cm2,且每自然间(标准间)不多于2 处可不计”,建议凿除地面空鼓部位抹灰层,用水泥砂浆作修补,修补前应将基层表面清理干净,并于修补前一天将准备抹灰的面浇水润湿,修补后应在湿润条件下养护;
13 外墙渗水严重。
14 主卧外开窗未完全使用安全玻璃,违反建筑安全玻璃管理规定。
次卧
15. 窗户翘曲倾斜,建议调整。
16. 墙面平整度超标。地面有较多空鼓(现场标示),处理方法同前;地面
17. 次卧东北角地面有45度角管穿性裂缝(经过简单积水测试)高压注浆修复。
主卫
18. 顶棚与排水支管交接处渗水.地面有空鼓,窗户翘曲。
19. 墙面、地面、踢脚线有空鼓。(有些卫生间地面大面积空鼓,观察了解其防水做工后,渗水是指日可待。)
19 少一组普通插座。
客卫
21 少一组普通插座。
22 墙面,地面、踢脚线有空鼓。(部分卫生间地面大面积空)
阳台
23 阳台排水管渗水,阳台有一根管道不明使用,请提供针对本户的使用说明。(公共设施移外墙。)
地面、踢脚线空鼓严重.
墙面大面积空鼓。
室内安全玻璃划伤严重(更换),安全玻璃(七层及七层以上的外开窗玻璃、单块面积大于1.5平方的玻璃、安装高度低于50厘米的玻璃、阳台玻璃)提供文件证明.需要装安全玻璃的门未装安全玻璃,无安全认证标志。门、窗框与墙连接有较多裂缝,胶体开裂。
公共问题
景观绿化、配套设施均未到位,电梯安装偷工减料(未安装一部担架电梯),地下车库有些车位设置难停车
(虚有其位,中看不中用)。
公摊面积太大。